关于建筑制图规范,梁柱以及各种建筑材料的问题求助

楼主#
更多 发布于:2016-11-23 19:07
最近建筑设计Deadline,因为是园林专业的,所以对建筑这方面是真的不熟啊。所以来求助!!!有很多问题求解答!1、女儿墙如果不需要上人只是组织排水高度只需40cm,可以吗?
2、老师有讲过梁高和梁宽与跨度的关系,如果同一条线上两根梁所依据的跨度差距略大,两根梁是可以完全不一样,还是需要统一连成一个整体呢?
3、平面图的轴线不是XY轴两个方向的,而是多角度倾斜的(如图一)该怎么标呢,以及轴线该用什么线型标呢?
4、玻璃在平面即厚度表示需要严格按照采用的厚度画吗?
5、吊顶可以掩盖觉得突兀的梁,那么一旦吊顶整个顶需要统一吗?需要统一的画吊顶的厚度采用最厚的那个吗?
6、底面的那一层的楼板就是放在地面的那块板,是嵌在地里还是置于地面?厚度可以随意还是需要和楼板一样为120mm?
7、剖面剖到建筑的柱子和墙连在一起的部分,需要分隔开当做两个部分画,还是可以连在一起?

问题有点多,实在是不好意思,麻烦了,万分感谢!!!
毛线球儿
贫民
贫民
  • UID11147
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 发帖数0
沙发#
发布于:2016-11-23 20:46
吾辈也不知道回答的对不对
吾辈也不知道回答的对不对,只是按照所知的回答一下
1、屋面做保温排水找坡之类的保守估计可能需要占用200mm的高度,另外防水到女儿墙翻边一般要300到450mm,所以女儿墙做400mm感觉有点低了,一般是600;
2、两个梁可以不同;
3、没太看懂这个轴线的关系,难道是轴测图有三个轴吗
4、不需要,窗户只要用窗线表示出来,玻璃的厚度在门窗表中会有所反应
5、吊顶一般也是只是画双线示意,厚度可以在材料做法表里列出
6、底板上还有面层,保证你的面层在室内±0.000标高处即可,底板吾辈一般画150或120厚
7、不太明白是剖到柱子和墙了还是剖面可以看到柱子和墙连在一起的部分
╰清和。
贫民
贫民
  • UID40308
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 发帖数0
板凳#
发布于:2016-11-23 22:06
毛线球儿
毛线球儿 发表于 2016-11-23 20:46
吾辈也不知道回答的对不对,只是按照所知的回答一下
1、屋面做保温排水找坡之类的保守估计可能需要占用200m ...


先感谢回答啦,不过还是想麻烦问一下
2、两个梁一条直线上连接在一起,也可以不同吗?
3、对,因为是不规则的形状,没有办法只用两个轴
6、所以底板是在地里,面层的底下那根线在±0.000是吗
7、就是不仅剖到柱子,还剖到连接的墙啦,
毛线球儿
贫民
贫民
  • UID11147
  • 粉丝0
  • 关注0
  • 发帖数0
地板#
发布于:2016-11-24 19:52
先感谢回答啦
╰清和。 发表于 2016-11-23 22:06
先感谢回答啦,不过还是想麻烦问一下
2、两个梁一条直线上连接在一起,也可以不同吗?
3、对,因为是不规 ...


2、嗯在一条线上也可以做不同的,因为梁是传递荷载的
3、可以沿着形体的主要方向排轴号,每一个方向都可以编轴号,只要区分开就好了
6、底板在地里,面层也在,只是面层的完成面正好在±0.000处
7、很少遇到这种情况,吾辈一般会选择轴线转折一下,如果一定要剖到的话,只需要把剖到的两边加粗就好了